ระบบอินเตอร์คอมของอาคารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารที่พักอาศัยอาคารสูงทั้งภายในและภายนอกอาคารการส่งข้อมูลระหว่างครอบครัวการควบคุมประตูป้องกันการโจรกรรมและสัญญาณเตือนภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยเพื่อรายงานไปยังห้องปฏิบัติหน้าที่อาคารในกรณีฉุกเฉิน ระบบส่วนใหญ่ประกอบด้วยโฮสต์, ส่วนขยาย, แหล่งจ่ายไฟของ UPS, ล็อคไฟฟ้าและประตูที่ใกล้ชิด ตามประเภทมันสามารถแบ่งออกเป็นประเภทกดโดยตรงประเภทดิจิตอลผ่านประเภทครัวเรือนดิจิตอลประเภทกดโดยตรงอินเตอร์คอมวิดีโอ, วิดีโออินเตอร์คอมดิจิตอล, วิดีโออินเตอร์คอมครัวเรือนประเภทดิจิตอลและอื่น ๆ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นส่วนควบคุมหลักของระบบอินเตอร์คอมภายในอาคาร สัญญาณการส่งข้อมูลของแต่ละส่วนขยายและสัญญาณควบคุมการล็อคไฟฟ้าถูกควบคุมโดยโฮสต์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรของมันถูกทำให้หมาด ๆ และติดตั้งและมีความต้านทานการสั่นสะเทือนและป้องกันความชื้นที่แข็งแกร่ง ด้วยการจัดแสงในเวลากลางคืนลักษณะที่สวยงามและมีน้ำใจ ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรทำอย่างไรเมื่อโฮสต์อินเตอร์คอมของอาคารพบข้อผิดพลาด? ด้านล่างให้เราคุยและวิเคราะห์ปัญหาความผิดที่สำคัญหลายประเภท
อาการ: โฮสต์ไม่สามารถใช้การปลดล็อครหัสผ่าน
1. ตรวจสอบว่ารหัสผ่านถูกต้อง
2 การดำเนินการไม่ถูกต้อง: โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังดูว่าวิธีการตั้งค่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องหรือรหัสผ่านไม่สำเร็จ
3. ระบบปลดล็อคสายอินเตอร์คอมสำหรับอาคารบางส่วนเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟของระบบ หากโฮสต์แสดง“ OPEN”: ยูนิตหลักเป็นเรื่องปกติโปรดตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อล็อคไฟฟ้าถูกต้องหรือไม่ว่าแหล่งจ่ายไฟล็อคไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรหรือสายอื่น ๆ ไฟฟ้าลัดวงจร
4. หากแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเชื่อมต่อล็อคไฟฟ้าลดลง แต่ล็อคไฟฟ้าไม่เปิดต้องเปลี่ยนล็อคไฟฟ้า (ล็อคไฟฟ้ายังเป็นอุปกรณ์เสริมที่สำคัญในระบบอินเตอร์คอมในอาคารโปรดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าระบบมีเสถียรภาพและใช้งานได้ดีขึ้น)
5 ตรวจสอบเครื่องประตู: เมื่อปลดล็อคส่วนหลักของประตูจะมีชีพจรล้มแรงดันไฟฟ้าปกติคือ 12V (บางส่วนของผลิตภัณฑ์ระบบรุ่นที่สองส่วนใหญ่ตรวจจับโฮสต์ประตู 7 ฟุตหรือ 8 ฟุต);
6 ทุกอย่างเป็นปกติโปรดพิจารณาคุณภาพของโฮสต์ลองรุ่นเดียวกันหน่วยฟังก์ชั่น;
ยอดรวม: ระบบอินเตอร์คอมวิดีโออาคารทั่วไปการปลดล็อครหัสผ่านไม่ปกติสาเหตุหลักเกิดจากบทความแรกและบทความที่สอง แต่รุ่นที่สองของการสร้างระบบอินเตอร์คอมกรณีที่สามสี่และห้ายังได้พิจารณา
อาการ: ส่วนขยายในร่มไม่สามารถปลดล็อคได้เมื่อโฮสต์สามารถปลดล็อคได้ตามปกติ
1. ไม่สามารถปลดล็อคส่วนทั้งหมดของเครื่องได้: ตรวจสอบสายหลักของระบบยูนิตเพื่อดูว่าสายมีการเชื่อมต่อที่ผิดวงจรลัดวงจรการแตกกลางแล้วตรวจสอบว่าหน่วยมีสัญญาณเอาท์พุตหรือไม่ ในที่สุดให้ตรวจสอบแท่นพื้นเพื่อดูว่าพื้นแท่นไหม้หรือเสียหาย แพลตฟอร์มพื้นของระบบอินเตอร์คอมภายในอาคารส่วนใหญ่เชื่อมต่อกันเป็นอนุกรม
2. ส่วนขยายภายในอาคารบางส่วนไม่สามารถปลดล็อคได้: ตรวจสอบสายต่อของส่วนขยายเพื่อดูว่าสายเชื่อมต่อผิดวงจรลัดวงจรและการแตกหักกลางหรือไม่จากนั้นตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มพื้นมีสัญญาณขาออกหรือไม่
3. ถ้าแพลตฟอร์มแบบ line และ floor เป็นแบบปกติให้พิจารณาความเสียหายของส่วนขยายค้นหาการเปลี่ยนรุ่นและส่วนขยายฟังก์ชันเดียวกัน คำเตือนพิเศษ: หากส่วนขยายในร่มมาพร้อมกับฟังก์ชั่นการถอดรหัสโปรดใส่ใจกับการเข้ารหัสใหม่เมื่อเปลี่ยนส่วนขยาย หมายเลขพื้นที่แท้จริงดีกว่า;
4. วิธีแจ้ง: เมื่อตรวจจับโฮสต์ยูนิต, พื้นของแพลตฟอร์มและความผิดปกติของสายใช้อันดับแรกใช้มิเตอร์สากลเพื่อตรวจสอบว่ามีสัญญาณใด ๆ หรือไม่และลดปัญหาให้น้อยที่สุด วิธีการตรวจจับแบบหนึ่งต่อหนึ่งนั้นดีกว่าผลของการเปลี่ยนแบบและฟังก์ชั่นเดียวกัน
5 วิธีการแจ้ง: สัญญาณบางผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องปกติ แต่เนื่องจากการใช้งานของโปรแกรมชิปไมโครคอนโทรลเลอร์สัญญาณเอาท์พุทที่อ่านไม่ออกทั้งหมดเมื่อแพลตฟอร์มชั้นขยายโฮสต์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ปกติมัน ดีกว่าที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่นและรูปแบบเดียวกัน
อาการ: เครื่องจัดการไม่สามารถปลดล็อคการล็อคได้เมื่อโฮสต์สามารถปลดล็อคได้ตามปกติ
1. ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อสายไฟ: ตรวจสอบว่าสายสัญญาณในสายเครือข่ายนั้นต่อสายอย่างถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบว่าการเดินสายของตัวแปลงเครือข่ายเป็นปกติหรือไม่ บัสเครือข่ายของผู้ผลิตบางรายเชื่อมต่อโดยตรงกับโฮสต์ยูนิตและต้องการการตรวจสอบพิเศษ
2 การใช้ตัวแปลงเครือข่าย (หรือเรียกว่าตัวสลับเครือข่ายฟังก์ชั่นเช่นเราเตอร์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) หากฟังก์ชั่นการตรวจสอบเป็นเรื่องปกติเครื่องจัดการและผู้ใช้ในหน่วยจะใช้งานเป็นปกติ ปัญหาของตัวแปลงเครือข่ายโปรดเปลี่ยนการทดสอบผลิตภัณฑ์ในรุ่นและฟังก์ชั่นเดียวกัน;
3. ปัญหาเกี่ยวกับสาย: โปรดตรวจสอบทุกสายจากอุปกรณ์อินเตอร์คอมอาคารก่อนหน้าไปยังระบบยูนิตเพื่อดูว่ามีการแตกหักข้อต่อหลวมไฟฟ้าลัดวงจรการแช่น้ำและอื่น ๆ
อาการ: โฮสต์ไม่สามารถเรียกเครื่องจัดการได้
1. โฮสต์ล้มเหลว: เมื่อเรียกใช้เครื่องจัดการให้ใช้มิเตอร์อเนกประสงค์เพื่อตรวจสอบพอร์ตเอาต์พุตของโฮสต์เพื่อดูว่ามีสัญญาณใด ๆ หรือไม่ โปรดแทนที่รุ่นเดียวกันและการทดสอบโฮสต์ฟังก์ชั่น;
2, ตัวแปลงเครือข่าย (ตัวสลับ) ความล้มเหลว: ตรวจสอบสายไฟของตัวแปลงเครือข่ายเพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่; เมื่อเรียกใช้เครื่องจัดการให้ใช้เครื่องวัดอเนกประสงค์เพื่อตรวจสอบว่ามีสัญญาณออกไปยังพอร์ตการจัดการหรือไม่ ใช้มิเตอร์สากลเพื่อตรวจจับตัวแปลงเครือข่ายโดยไม่ว่าพอร์ตอินพุตโฮสต์จะมีสัญญาณอินพุตหรือไม่ ในที่สุดแทนที่รุ่นเดียวกันทดสอบการทำงานของเครือข่ายแปลง
อาการ: โฮสต์ไม่ว่างหลังจากเปิดเครื่อง
1. ลัดวงจร: โปรดอย่าทดสอบอีกครั้งกับสายหลัก; พิจารณาการลัดวงจรของสายหลักของระบบโปรดตรวจสอบว่ามีการลัดวงจรในสายหลัก;
2. แพลตฟอร์มพื้นของพื้นบางชั้นมีความผิดพลาดทำให้เกิดการลัดวงจรของระบบ: การทดสอบแพลตฟอร์มพื้นเสียหนึ่งชั้นและการทดสอบแพลตฟอร์มพื้นที่ใช้งานจะถูกแทนที่ด้วยแพลตฟอร์มพื้นแบบอื่นจนกว่าจะตรวจพบสาเหตุ
การสร้างระบบอินเตอร์คอมปัญหาความสนใจอื่น ๆ
1. ปัญหาการเดินสายป้องกันแผ่นดินไหว: อินเตอร์คอมอาคารส่วนใหญ่ใช้การเชื่อมต่อเทอร์มินัลหรือสกรู กันกระแทกยังเป็นกุญแจสำคัญ ในทางปฏิบัติเฟรมอินเตอร์คอมจำนวนมากถูกติดตั้งไว้บนใบไม้ของประตูที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งมักจะสั่นสะเทือนเมื่อเปิดและปิดประตู โดยทั่วไปแล้วปัญหาประเภทนี้เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการสัมผัส ที่สองคือสายไม่ได้รับการคุ้มครองโดยปลอกที่ข้อต่อของกรอบประตูและใบประตู เมื่อบานประตูเปิดออกสายจะถูกหนีบหรือสึกหรออย่างรุนแรงส่งผลให้ระบบขาดการเชื่อมต่อ หรือลัดวงจร ไม่ว่าจะติดตั้งเมนเฟรมอินเตอร์คอมไว้ที่ใดการป้องกันการกระแทกและสายไฟจะต้องได้รับการจัดการอย่างดี ขอแนะนำให้ติดตั้งเมนเฟรมอินเทอร์คอมบนประตูที่เปิดโล่งมากหรือผนัง
2. ปัญหาการปลดล็อคสาย: ส่วนใหญ่อาคารสายปลดล็อคอินเตอร์คอม (สายล็อคควบคุมไฟฟ้า) เชื่อมต่อจากโฮสต์อินเตอร์คอมเพื่อล็อคควบคุมไฟฟ้า การเดินสายประเภทนี้มีข้อดีหลายประการมั่นคงและสามารถป้องกันความเสียหายและปลดล็อคสัญญาณ อย่างไรก็ตามสายปลดล็อคอินเตอร์คอมสำหรับอาคารบางตัวเป็นสายไฟอีกประเภทหนึ่งนั่นคือการเชื่อมต่อสายเคเบิลสามแกนจากเมนเฟรมภายในกับแหล่งจ่ายไฟของระบบจากนั้นเชื่อมต่อสายไฟหลักสองเส้นจากแหล่งจ่ายไฟไปยังล็อคควบคุมไฟฟ้าและ อาคารอินเตอร์คอมไฟฟ้าทั่วไปไม่สามารถติดตั้งที่ประตู (ส่วนใหญ่ซ่อนอยู่บนผนังใกล้ประตู ฯลฯ ) ปัญหาการปลดล็อคชนิดนี้อาจปรากฏในสามด้าน: โฮสต์อินเตอร์คอม, แหล่งจ่ายไฟ, ปลดล็อคสายตามประสบการณ์ ความผิดส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่แหล่งจ่ายไฟและปลดล็อคสาย ในกรณีที่มีการเดินสายไฟโปรดตรวจสอบสายปลดล็อคก่อนจากนั้นพิจารณาเปลี่ยนการทดสอบพาวเวอร์ซัพพลายและพิจารณาโฮสต์อินเตอร์คอมในที่สุด